各位大虾有没有对法律法规比较熟悉的,上次有个认证公司(客户委托审查)给我们开了一个不符合项:公司离地面超过1.1米的工作平台没有安装扶手(防护栏),但是一直没有找到对应的法规,论坛里面有没有人知道哪部法律有规定?
谢谢.haidong326 (2008-8-27 15:26:28)能开这种不符合项感觉你们是有点得罪审核人员了 呵呵。hukun2008 (2008-8-27 20:06:52)1.《建筑设计防火规范》(GBJ 16-87新修订本)*第7.4.2条:需设防烟楼梯间的建筑,其室外楼梯可为辅助防烟楼梯。但其凈宽不应小于90cm,倾斜度不应大于45o;栏杆扶手的高度不应小于1.1m;其它建筑的室外疏散楼梯,其倾斜角可不大于60o;凈宽可不小于80cm;室外疏散楼梯和每层出口处平台,均应采取非燃烧材料制作;平台的耐火极限不应低于1h,楼梯段的耐火极限应不低于0.25h;在楼梯周围2m内的墙面上,除疏散门外,不应设其它窗洞口;疏散门不应正对楼梯段。
2.《工厂安全卫生规程》第11条:升降口和走台应该加围栏;走台的围栏高度不能低于1公尺。liuqz2001 (2008-8-28 02:19:13)三楼写得很全,你真是一个有心人!!!!tanzhiwen (2008-9-08 09:47:12)QUOTE:
<blockquote style="border: 1px dotted #DDD; margin: 0 1em 1em; padding: 0.5em; line-height: 1.8em;">原帖由 hukun2008 于 2008-8-27 20:06 发表 
1.《建筑设计防火规范》(GBJ 16-87新修订本)*第7.4.2条:需设防烟楼梯间的建筑,其室外楼梯可为辅助防烟楼梯。但其凈宽不应小于90cm,倾斜度不应大于45o;栏杆扶手的高度不应小于1.1m;其它建筑的室外疏散楼梯,其倾 ... [/quote]麻烦看清楚一点!你这个建规也过时了!tanzhiwen (2008-9-08 09:48:19)1.1米?要求也太高了吧?目前应该是没有这样的,如果是两米太以上的话就是有的! |
|
|
|
|